xf_2008 2013-12-31 08:29:44 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 520查看 4回答
你好,两个关于剪力墙和暗柱的问题
1.钢筋软件,剪力墙结构,在隐藏暗柱后,我们发现剪力墙与暗柱是重叠的,就是说剪力墙均延伸至暗柱里面了,此时计算出的钢筋是否会因为二者重叠布置而导致工程量偏大? 2.图形软件,还是上面的问题,依然是剪力墙暗柱,此时二者重叠布置其砼工程量是否会重复计算,如果软件不自动扣减,那么此时算出的剪力墙砼应该包含暗柱,那么我们看到暗柱依然有工程量,这个工程量是否也应该加入剪力墙,谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.钢筋软件,剪力墙结构,在隐藏暗柱后,我们发现剪力墙与暗柱是重叠的,就是说剪力墙均延伸至暗柱里面了,此时计算出的钢筋是否会因为二者重叠布置而导致工程量偏大?
答:不会的,因为二者的配筋是不同的,软件会按规范来计算钢筋的量的。
2.图形软件,还是上面的问题,依然是剪力墙暗柱,此时二者重叠布置其砼工程量是否会重复计算,如果软件不自动扣减,那么此时算出的剪力墙砼应该包含暗柱,那么我们看到暗柱依然有工程量,这个工程量是否也应该加入剪力墙,谢谢答:不会的,虽然二者的量虽说出来,但暗柱的量是不用考虑的,因为算砼的时候剪力墙已经包含了,所以你暗柱的量不用输入到剪力墙里,前题是你的剪力墙画到了暗柱边的位置
2013-12-31 08:39:30
-
在钢筋里面剪力墙就应该覆盖暗柱,这个没问题。 到算量里面,就没有暗柱了,有暗柱的地方只有剪力墙就可以,因为暗柱本身就是剪力墙的一部分,在钢筋里面是剪力墙的加强带。导入算量软件不用导入暗柱了。
2013-12-31 08:36:51
-
1.钢筋软件中剪力墙均延伸至暗柱里面,此时计算出的钢筋不会重复的。
2.图形软件中剪力墙均延伸至暗柱里面,GGJ导入GCL时不用导入暗柱,因为暗柱也是剪力墙的一部分,在暗柱处有剪力墙就可以了。
2013-12-31 09:58:15
-
1、本来就应该重叠画,不然图形里面布置房间的时候不闭合;工程量自动扣减,可以汇总完看看计算式,比别人说多少遍都要效果好;
2、暗柱和剪力墙不会出现你说的情况,因为就算你把暗柱导入图形算量里面,也不会显示暗柱的。本身就是墙的一部分。
2013-12-31 10:57:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看