• 钢筋算量问题

    广联达钢筋软件在计算框架梁上部纵筋伸入框架柱水平段锚固长度时,是采用支座宽减去保护层厚度,而鲁班算量在计算时,是采用制作宽减去保护层再减去一倍的箍筋直径,请问哪个算法比较准确一点啊?

    钢筋软件

    伸入

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 个人理解,按广联达的计算正确,此处没有箍筋

     

    2013-12-31 16:21:04 

  • 你好:按平法要求计算应该是每侧的支座宽- 柱子的保护层- 柱子的主筋直径- 30主筋之间的空隙。

    答疑解惑

     

    2013-12-31 16:28:29 

  • 为什么减去箍筋直径啊 不能理解

     

    2013-12-31 16:24:00 

  • 严格的说,两个软件的默认计算都不够正确,因为新的钢筋混凝土规范,钢筋保护层厚度是从箍筋外皮到混凝土外边缘算的,这样平直段钢筋的长度应该是,支座宽度-保护层-柱箍筋直径-柱纵筋直径,

    而两款钢筋算量软件都没有减去柱主筋直径的,

    11G101图集明文规定,梁纵筋伸至柱纵筋内侧的。

    2013-12-31 16:58:14 

  • 支持木子的说法。

    2014-01-01 10:18:01 

  • 我本人认为两个软件计算的与图集都有点差别,但是单说软件的计算,此处广联达是正确的。

    2014-01-01 11:54:58 

  • 你好!

    框架梁上部纵筋伸入框架柱水平段锚固长度分两种情况:

    第一:当框架梁的支座宽度小于框架梁纵筋的锚固长度时,框架梁上部纵筋伸入柱内长度应该是支座宽度-保护层-柱箍筋直径-柱纵筋直径-25,这里的25是框架梁纵筋弯折时必须和柱外侧纵筋有一个25mm的距离。

    第二:当框架梁的支座宽度大于框架梁纵筋的锚固长度时,此时框架梁上部纵筋伸入支座的长度为≥LaE,且要过柱中心线5d。

    你所说的“如果框架梁的支座长度越长,框架梁锚固纵筋的水平长度就越长,而采用0.4倍Labe计算是不是更合适一点?”这个是不存在的,当支座长度够一个锚固时,框架梁纵筋是直锚,长度要符合上面的第二点,当支座宽度小于一个锚固长度时,纵筋必须伸至柱纵筋的内侧,0.4LabE是设计应该考虑的,即框架梁纵筋伸至柱纵筋内侧时必须满足≥0.4LabE。

    广联达服务新干线


    2013-12-31 18:03:54 

  • 同意七楼的回答。

    2013-12-31 19:17:53 

  • 虽然两个软件计算的与图集都有点差别,但是单说软件的计算,此处广联达是正确的。

    2013-12-31 16:55:51 

  • 梁纵筋锚固长度除了满足混凝土强度和结构抗震等级的要求外,还必须满足不少于0.4labe的长度,以两者之中较长的计算。