• BTTZ-2[3(1x120)+1*70]

    BTTZ-2[3(1x120)+1*70]请问这是什么意思呢?该套哪个定额子目呢?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 芯铜护套氧化镁绝缘重载防火电缆(又称作重载矿物绝缘电缆),是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。耐压等级:750V,表示该种电缆2根3(1x120)+1*70四芯电缆,选择120mm的穿管或者桥架敷设

    2014-01-01 17:35:54 

  • 你好:

    BTTZ-2[3(1x120)+1*70]这是矿物质绝缘电缆。都是单芯的,共计120mm2的六根,70mm2的二根。

    套用相应的矿物质电缆敷设子母。

    2014-01-01 18:22:01 

  • BTTZ电缆是铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆,是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料,导体是单股铜棒组成的新型电缆。 BTTZ-3(1*120)+1*70 和BTTZ-3*70+1*35 意思是一样的,都是3芯120平方加1芯70平方的4芯铜芯铜护套三芯120平方以下电缆定额

    2014-01-01 17:40:00 

  • 1、BTTZ-2[3(1x120)+1*70]这是矿物质绝缘电缆

    25mm2以上都是单芯的

    共计120mm2的六根,70mm2的二根

    按截面面积分别执行矿物质电缆敷设定额,如没有矿物质电缆定额,可以借用铜芯电缆定额,注意单芯系数