• 地暖中分集水器与支管上阀门问题

    新手,请专家解答,谢谢!!! 1、分(集)水器是算一个整体还是分开套?一个分集水器的工程量应输入一个还是两个呢? 2、4环路分(集)水器处PEX上管上的阀门是否包含在分(集)水器工程量中了?(8个小阀门)如果没包含,那么它应该是什么阀门,多大的?(分集水器是40的,PEX管是20的) 3、分(集)水器上的2个放气阀是否单独套定额?是多大的?(分集水器是40的,PEX管是20的)

    分集水器

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、分(集)水器是算一个整体还是分开套? 回复:整体; 2、一个分集水器的工程量应输入一个还是两个呢? 回复:1个,但是供水一个回水是一个; 2、4环路分(集)水器处PEX上管上的阀门是否包含在分(集)水器工程量中了?(8个小阀门)如果没包含,那么它应该是什么阀门,多大的?(分集水器是40的,PEX管是20的) 回复:包含的; 3、分(集)水器上的2个放气阀是否单独套定额?是多大的?(分集水器是40的,PEX管是20的) 回复:一般是自带的,自带的不需要单独套定额,如果是后来单独安装的,需要套定额,有专门子目,手动放风阀,10个的;

    2013-07-27 01:37:55 

  • 建议你好好看看计算规则就好

    2013-07-27 06:38:27 

  • 1、分(集)水器是算一个整体还是分开套?一个分集水器的工程量应输入一个还是两个呢?按一个考虑 2、4环路分(集)水器处PEX上管上的阀门是否包含在分(集)水器工程量中了?(8个小阀门)如果没包含,那么它应该是什么阀门,多大的?(分集水器是40的,PEX管是20的) 包含在分集水器上,是一个整体 3、分(集)水器上的2个放气阀是否单独套定额?是多大的 一般是DN10的,一般需要单独套用定额