40****@qq.com 2014-01-02 10:57:10 | 陕西省 土建 | 1779查看 3回答
陕西04消耗量定额中脚手架的问题
房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。 6.室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。 这是陕西04定额中脚手架的规定。假如 层高为5M 我需要套满堂脚手架 和里脚手架的百分之50 那么还用套里脚手架的曾加层吗? 如果不用套里脚手的增加层子目 那么 里脚手增加层子目什么情况下使用。 请看清楚是陕西定额 。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
层高5m需要计算满堂脚手架的基本层,不能计算增加层,5.2m以上才有增加层的。
同时里脚手架计算50%
里脚手架按50%计算的含义是:在计算过满堂脚手架范围的里脚手架就按一半计算。
2014-01-02 11:01:47
-
你好:只需要套用满堂脚手架增加层
2014-01-02 10:58:47
-
以上叙述没有什么问题。
2014-01-02 11:01:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看