• 消防镀锌钢管

    辽宁定额 消防用的管道是镀锌钢管 套第七册消防栓镀锌钢管 还是套八册里给排水的镀锌钢管?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    辽宁定额 消防用的管道是镀锌钢管 套第七册消防栓镀锌钢管 还是套八册里给排水的镀锌钢管?

     

    消防用镀锌钢管,按照定额解释说明,除了消火栓系统上的镀锌钢管,则全部执行本册(第七册)消防栓镀锌钢管

    2014-01-02 13:27:57 

  • 我们地区是消火栓的要套用第八册,只有喷淋的才套用第七册。各地有不同,建议查阅当地定额说明为准。

    2014-01-02 13:36:46 

  • 你好:按第七册中的消防栓镀锌钢管

    2014-01-02 13:20:08 

  • 你好:有文件

    消防镀锌钢管

    规定辽宁的水喷淋管道子母7-10~7-14废止执行八册相应的子母。消火栓管道的沟槽连接也采用本册定额子母。

     

    2014-01-02 13:51:59 

  •  套第七册消防栓镀锌钢管。

    2014-01-02 14:41:05 