• 气体灭火套什么定额好?

    序号:3、4、6、9,套什么定额?或借用什么定额?我这边气体灭火当中找不到合适的定额。。谢谢

    借用

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    3-套报警控制器多线制;4-套按钮子目;6-套报警装置子目;9-套通风中调节阀子目;参考下。

    2014-01-02 21:05:50 

  • 你好:无管网灭火装置,是贮存装置套相应的子母即可。补充药剂的材料费。

    其它的子母基本都有。