• 软件中这种挡墙钢筋怎么处理比较好呢

    工程里面遇到这样的挡墙,不知道在软件里面怎样设置处理起来比较方便。 1、内侧纵向钢筋-2层为C14@100,-1层为C14@200,从钢筋布置图看到间距100的钢筋只到-1层板内就没有了; 2、外侧纵向钢筋-2层为C14@200,-1层为C12@200,从钢筋布置图看到,上下层钢筋不是对焊连接,而是下层筋伸入上一层1500,上层筋伸入下一层1500; 请各位大师指点一下,实在不知道这种情况在软件里面怎么处理好,谢谢了。

    对焊

    伸入

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    -2层的剪力墙钢筋是内侧竖向钢筋间距为c14-100;外侧钢筋的间距是c14-200,水平钢筋的间距是c12-200。

    -1层的剪力墙钢筋是内侧竖向钢筋间距为c14-200;外侧钢筋的间距是c12-200,水平钢筋的间距是c12-200。

    外侧在-1层上下个1400范围是 剪力墙的 竖向 钢筋的搭接长度。