• 水流指示器接线问题

    (1)喷淋系统中有10个水流指示器,但在火灾自动报警中只有5个水流指示器接线,不是应该有几个水流指示器就有几个水流指示器接线吗?(2)水流指示器接线套什么定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1)火灾自动报警中也应该有10个水流指示器接线

    2)水流指示器接线借用阀类接线定额即可

    2014-01-03 17:50:49 

  • 套用水流指示器子目

    2014-01-03 14:09:14 

  • 水流指示器接线套什么定额?答:不用电气接线。

    2014-01-03 14:23:25 

  • 水流指示器接线套什么定额?

    水流指示器没有专用定额,一般套用阀类接线定额

    2014-01-03 15:51:06 

  • 你好:水流指示器安装套消防册定额。

    水流指示器接线套智能化册定额--楼宇小区自控系统--给排水系统传感器及变送器--给排水系统液体流量开关子母。

    2014-01-03 16:16:24 

  • 消防册的说明说不含水流指示器的接线,可套该册气动或电动调节阀接线子目,此指示器虽是水动而非气或电动,但不必拘泥于此,因都是接线,定额不可能滴水不漏,既然说不含就只能借个有同样工作内容的子目了,况且只区区百元。

    2014-01-03 16:33:30 

  • 1、水流指示器为安装工程消防定额子目里喷水系统是绿化工程里安装和火灾自动是消防工程里有区分故水流指示器数量有区分;2、水流指示器套当地安装消防定额子目里给排水系统液体流量开关子目更换材料为水流指示器输入信息价即可。

    2014-01-04 15:05:07 

  • 水流指示器的接线与水流指示器的数量应该一致

    2014-01-05 14:33:06 

  • 定额

    回复:1、必须的,估计是报警设计漏了,必须补充接线;

             2、水流指示器只有报警中接线,一般需要信号线即可,根据线型选择管内穿线子目即可。

    2014-01-05 19:39:38 

  • 水流指示器只用套阀类定额就可以了,不用再套取小型接线定额

    2022-03-15 09:43:04 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!