wsxq008 2014-01-04 09:51:44 | 黑龙江省 安装 | 656查看 2回答
安装工程计价套用
在做室内消防预算的时候遇到这样的问题:消防定额里面(镀锌钢管接头零件取定表里面给出了含量DN100——弯头1.16/10m,DN70——弯头1.87/10m),在实际签证中DN100的弯头用了141个,DN70弯头用了112个,在做预算的时候DN100和DN70的弯头数量(是DN100=141-1.16/10*总长度,DN70=112-1.87/10*总长度还是按实际的签证数量141和112)计算个数?新增加的弯头套用什么定额?是碳钢管件安装还是别的定额?还是算(消火栓管道安装定额里面)的补充主材呀?我是新人恳请各位老师详细指点!谢谢!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳单纯消火栓管道,首先执行第八册子目。像你说的这种情况,是签证管件数目要大于定额给的,即定额含量包不住,但是第八册子目已经包含了管件安装内容,多出来的也不能再执行第六册管件安装了。操作方法是:将定额内管件删掉或单价计为0,在主材表里面根据签证数量按实补记管件材料费。
2014-01-04 23:17:38
-
消火栓管道应套8册,子目含管件且不调整。喷淋管道套7册,子目含管件但无价需输入价格(8册有各种管件综合价),也无管件调整数量的规定。甲方既已签了可能是他不懂或另有原因,那就按所签数量减定额含量计,要么不扣含量让甲方糊涂到底。新增的管件要套6册才能连安装费带材料费都得,但这么一来甲方难道还醒不开劲吗?所以就在原子目中调数量多收回点材料费就行了。
2014-01-04 10:34:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看