• 关于“剪力墙阴影区为04SG330的Lc1区”的配筋问题

    如下图说明所示,要求阴影区由03平法和04SG330图集配合使用,那么阴影区的配筋要怎么搞,请高手详细说明,最后能举例说一下,是使用如下图图集的配筋吗,如果是,在广联达中要怎么设置啊

    平法

    剪力墙

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    根据你的说明和图片,图纸的钢筋应该分3种,分别是剪力墙非阴影部分、剪力墙阴影部分(其实是剪力墙端部的暗柱)和约束边缘构件非阴影区(也是暗柱),也就是说:图纸里有两种暗柱,在做时,最好能以暗柱的做法分开。而剪力墙阴影部分的配筋按04SG330中Lc1区中的配筋形式下料,约束边缘构件非阴影区部分的配筋形式则按04SG330中Lc2区中的配筋形式下料;如果遇到04SG330图集里的配筋下料不明确的,可参考03G101-1的做法。

    2014-01-05 08:41:29 

  • 剪力墙阴影区应该用暗柱来处理,垂直的用墙竖向钢筋。

    2014-01-05 07:35:47 