• 卫生间的等电位

    卫生间的等电位,蓝图中,只给出了接地干线的示意图,但是在说明中,要求:在有洗浴设备的卫生间必须做局部等电位,卫生间内所有金属管、金属浴盆、面池、淋浴器以及本层的建筑钢筋均等做等电位联接,我查看图集02D501-2中,我没有看到对于局部等电位箱,规范的具体要求的安装高度是多少,对于各个连接件的安装高度通常应该是计算多少呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    蓝图

    回复:这都是设计一般套用的规范设计说明而已,实际操作中很多都没有,不需要计算;一般卫生间局部等电位安装高度为0.3或0.5(距地),计算工程量有,扁钢连接到附近圈梁,还有上边接插座(用管和BV线),其他由于现在都是地暖或塑料管道,几乎不需要。可以到现场多看看。

    2014-01-06 16:27:02 

  • 卫生间局部等电箱高度0.3。插座的接地线都是连通的所以只需将离等电位箱最近的一个通过埋管和穿铜线接到箱中。有金属器具的话也要用与插座同样的方法连接到等电位箱,套埋管穿线和室内接地母线均可。地板钢筋网还要用直径16的钢筋连接到最近的柱主筋,一般长度不超过1.5m,套接地母线。

    2014-01-06 20:25:32 

  • 一般距地0.3米,一般用-25*4扁钢就近连接至梁或剪力墙,卫生间插座一般用BVR-1*4 PC20连接至LEB盒,有金属管道的也得连接至LEB盒。

    2014-01-07 08:39:34 

  • 局部等电位箱一般是高度是0.3米,与卫生间洁具一般不安装管线

    2014-01-06 16:17:05 

  • 距地面0.3m,安装在远离沐浴的位置,并且壳体外面设防水罩

    2014-01-06 16:21:25 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题