• 室内给排水套管的确定

    在做室内给排水、供暖安装预算的时候,都什么地方需要放置套管(例如:穿越楼板、穿卫生间及厨房的墙等地方)。套管是要比管径大2号吗,如何确定套管的个数?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、室内给水、采暖管道只要穿楼板、墙的都要按规范设置套管,一般套管管径比介质管大1-2号,套管材质可以为钢套管、也可以为PVC,但是二者计价相差很大,采用什么材质的套管根据你自己的考虑选择即可;

    2、套管数量的计算,手算只能根据系统图结合平面图点数个数即可;软件计算时,全部识别完管道,然后切换到到零星构件中,执行自动生成套管,拉框全部选中已识别的管道即可;提示:必须先识别好墙和楼板才可以。

    3、定额子目的选择根据介质管管径执行。

    2014-01-07 09:02:40 

  •            在做室内给排水、供暖管道安装预算的时候,需要放置套管的地方如:穿越楼板、穿卫生间及厨房的墙等地方。套管一般是要比管径大2号的,确定套管的个数是要是看施工图纸所标注的管道所穿过楼板、墙的位置的数量去计算的。

    2014-01-07 08:59:00 