章鱼怪1983 2014-01-07 13:42:37 | 重庆市 安装 | 5194查看 4回答
应急双管荧光灯几根线
应急双管荧光灯几根线是不是4根线啊,火线,零线.接地线.还有一根充电线. 可以这样理解不呢.其中,火线,零线.充电线都能两个回路公用么? 谢谢!
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:应急双管荧光灯应该是4根线,控制线,零线,接地线,还有一根充电线(火线)。可以这样理解。其中,零线.充电线只能在同一条回路中使用
2014-01-09 09:43:16
-
你好:应急双管荧光灯应该是4根线,控制线,零线,接地线,还有一根充电线(火线)。可以这样理解。其中,零线.充电线都能两个回路公用。
2014-01-07 13:52:14
-
应急双管荧光灯的线和普通荧光灯的线是一样的,只是灯具内自带蓄电。
2014-01-07 14:25:30
-
同意楼上。一般只是灯具内自带蓄电。至于是3根还是4根线,你要看系统图。
2014-01-07 15:52:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看