糖糖 2014-01-08 10:21:34 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 502查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
红梅傲雪 钻石专家
答题: 178341 被赞: 51988
梁400*700,板厚180.在集中标注中侧面筋是N2C16@200,我该怎样输入才正确
——:在定义梁的集中标注信息的时候,侧面纵筋输入NC16@200就可以的
2014-01-08 10:28:22
辉辉
答题: 7184 被赞: 170
2014-01-08 10:24:48
梁原位标注中,其中有一跨标注有通长钢筋怎么处理?
梁集中标注中没有通长钢筋,但是在原位标注中,其中有一跨标注有通长钢筋,这个在软件中怎么处理。在画好梁后,进行原位标注的时候,这个2c16下面有下划线的设计中说明了是该跨通长布置个。我如果直接输入2c16.软件会只给我默认为上部筋中的跨中筋。单独在软件表格中输入该跨的通长筋又不能输入,求教高手怎么处理!
关于板钢筋的问题
1.当我在绘制或CAD识别负筋时,负筋位于两块板的交界处,如果一块板是100厚的,分布筋为A6.5@200,一块板是120,分布筋为A6.5@150.这种时候,分布筋该取哪一个? 2.图中未绘制出受力筋信息,说明里面有告诉图中未注明规格的板面支座钢筋为C8@200, 未注明的板底贯通钢筋的板块集中标注为B;x&yC8@200 . 这种我应该自行绘制受力筋是吗? 但是我绘制了这个面筋,然后又绘制负筋,这会重复吗?还是这个面筋信息本身就是未注明的负筋信息?
关于梁腰筋的设置问题
情况如下: 1、KL1集中标注中并没有侧面钢筋信息; 2、但图纸说明中给出了梁腰筋设置的表,表中是关于各种梁腹板高度对应的腰筋设置; 3、KL1高度是600,楼板厚100,所以KL1腹板高500; 问题: 1、KL1在绘制时到底该不该对照说明中的侧面钢筋设置表,选择相对应的腰筋,自行进行绘制? 2、如果KL1有两跨,一跨腹板高是500,一跨腹板高是400,此时还应该自行绘制腰筋吗?如果绘制的话,只在500高那跨绘制吗,还是两跨都绘制呢? 3、最近在审一个工程,该工程在上述情况下的梁基本上都没有自行绘制腰筋,这也是我提出本问题的原因,是我自己想得太多吗?
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-09-23
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看