• 关于03山东建筑定额脚手架部分的疑问????

    1.框架结构:外墙套双排外脚手架,且外部的边框梁和外墙只套取一次双排外脚手架,内墙根据墙体的材质选用单排里脚手架或双排里脚手架,这种理解是否正确? 2.同属一层,除上述之外的梁,如果只有框架梁没有次梁(非框架梁),是按有梁板定额套项,还是分单梁连续梁和平板两种情况套项? 既有框架梁又有井字梁或密肋梁时,就将所有的梁和板合并在一起套用有梁板套项? 3、有梁板的模板支撑超高,按梁和板分别计取? 4、砖混结构:客厅和居室连接处有和圈梁交界的梁,套用单梁连续梁定额,是否正确? 此处的这道梁是否单独计算脚手架? 5、框剪结构:大客厅和小客厅处有一道和剪力墙相连接的梁,是套用单梁连续梁定额? 还是将两间上部的平板和次梁梁合并在一起套用有梁板定额项? 此处的这道梁是否单独计算脚手架?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.框架结构:外墙套双排外脚手架,且外部的边框梁和外墙只套取一次双排外脚手架,内墙根据墙体的材质选用单排里脚手架或双排里脚手架,这种理解是否正确?

    ——:是的,你的理解是正确的

    2.同属一层,除上述之外的梁,如果只有框架梁没有次梁(非框架梁),是按有梁板定额套项,还是分单梁连续梁和平板两种情况套项?既有框架梁又有井字梁或密肋梁时,就将所有的梁和板合并在一起套用有梁板套项?

    ——:只有主次框架梁的应该是分单梁和平板计算的,井字梁或密肋梁是属于有梁板的

    3、有梁板的模板支撑超高,按梁和板分别计取?

    ——:是的,套取各自的定额子目的超高

    4、砖混结构:客厅和居室连接处有和圈梁交界的梁,套用单梁连续梁定额,是否正确? 此处的这道梁是否单独计算脚手架?

    ——:这道梁就是单梁,应该计算脚手架

     5、框剪结构:大客厅和小客厅处有一道和剪力墙相连接的梁,是套用单梁连续梁定额? 还是将两间上部的平板和次梁梁合并在一起套用有梁板定额项? 此处的这道梁是否单独计算脚手架?

    ——:这架梁也应该是单梁,除非是剪力墙上开门窗洞口的梁。不管这架梁是单梁还是连梁,都应该计取脚手架的

    2014-01-10 18:27:54 

  • 1.对的

    2.分别按梁和板套用定额子目

    3.是的

    4.对的,不计算脚手架

    5.按单梁计算,不计算脚手架。

    2014-01-10 16:41:25 