威王君 2014-01-11 16:00:45 | 辽宁省 安装 | 4573查看 7回答
关于水暖管道支吊架定额
大家好,请问下,1、我们现场给排水道(都是塑料管)应甲方要求采用的是角钢支吊架,定额中是管卡包含在管道安装中,现在要套定额子目了,管卡部分如何删除(具体是哪一些或是如何调整)。然后就是角钢支架是采用一般铁构件制作呢还是第八册的管道支吊架(采暖夹克管同问)? 2、如果不参考现场来估算管道支吊架的重量,应该怎么估,我现在按40以上的管道全部合计长度*3/3.5的方式去估算是否合理。请各位老师们指点下。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、管卡部分只能删除管卡、膨胀螺栓材料费、电锤(钻)机械费。角钢支架(含采暖夹克管)采用第八册的管道支吊架。
2、如果不参考现场来估算管道支吊架的重量,我们单位按照管道总长度每米1kg估算。你现在按40以上的管道全部合计长度*3/3.5的方式去估算是否合理,我也不清楚。所有工程项目工程量、工程单价尽量不要去估算。估算有时出入很大。
2014-01-11 17:52:34
-
同意楼上的回答。
2014-01-11 20:11:15
-
做现场签证说明为什么要更换支架的原因,算好用量,按市场价做出金额,找甲方、监理签字,要签上同意此价结算;在定额中将支架材料归零。
2014-01-11 16:56:07
-
将定额中的钢材以及与管道支架有关的材料删除,套用第八册第八册的管道支吊架定额,根据现场结合图纸计算支架的数量
2014-01-11 17:28:17
-
1、我们现场给排水道(都是塑料管)应甲方要求采用的是角钢支吊架,定额中是管卡包含在管道安装中,现在要套定额子目了,管卡部分不用删除。然后就是角钢支架是用第八册的管道支吊架管同。
2、如果不参考现场来估算管道支吊架的重量,应该怎么估,现在按40以上的管道全部合计长度*3/3.5的方式去估算量是比较在了点但是还算合理。
2014-01-11 19:39:16
-
1、你好,这种情况先建议你办理现场签证手续,记录好当时施工是实际情况,并报甲方、监理、审计签字认可。
为什么这样说,因为一般地区给排水管道安装子目定额工作内容都包含了支架的制作安装,没有手续以后结算你会有麻烦的。
2、管道支架数量的计算方式根据设计说明执行,分为有无保温的情况间距不同,也可以在签证中约定清楚,避免以后争议。
3、至于定额子目,先看本册子目有无专门管道直接制作安装,有的话直接采用,没有的话可以约定或借用其他册的相应子目。
4、遇到这种非正常情况,首先要学会用合法手续保护自己的权益。
2014-01-11 16:12:14
-
你好:删除定额内的管卡,套八册的管到支吊架的制作安装子母。给你个支架间距表。
2014-01-11 16:14:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看