阿星 2013-07-24 08:15:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1177查看 3回答
框剪结构中,砌体加筋的问题?
“砌体填充墙应沿框架柱剪力墙全高每隔500mm设置2A6拉筋,并沿墙全长贯通设置”,前面一句说的是砌体加筋,后面一句说的是砌体通长筋,如果两者都布置的话,会不会重复?是不是只要砌体和混凝土构件连接的地方都要设置砌体加筋?砌体转角没有柱的地方需不需要设置呢?恳请专家为我解惑!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳“砌体填充墙应沿框架柱剪力墙全高每隔500mm设置2A6拉筋,并沿墙全长贯通设置”,前面一句说的是砌体加筋,后面一句说的是砌体通长筋,如果两者都布置的话,会不会重复?【肯定会重复计算的,】是不是只要砌体和混凝土构件连接的地方都要设置砌体加筋?【是的,要设置砌体加筋】砌体转角没有柱的地方需不需要设置呢?【图纸没有要求就不要设置了】恳请专家为我解惑! 【该加筋在定义砌体墙时输入信息,请看示意图片】
2013-07-24 08:47:01
-
砌体填充墙应沿框架柱剪力墙全高每隔500mm设置2A6拉筋,并沿墙全长贯通设置”,前面一句说的是砌体加筋,后面一句说的是砌体通长筋, 如果两者都布置的话,是会重复的, 只要砌体和混凝土构件连接的地方都要设置砌体加筋的 砌体转角没有柱的地方也不需要设置的;
2013-07-24 08:19:47
-
这样的情况需要砌体加筋及通长筋全部设置的,砌体加筋时拉结筋,通长筋是砌体中的配筋。 通长筋在砌体墙的属性中定义。
2013-07-24 08:19:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看