wcm 2014-01-12 16:19:53 | 湖北省 安装 | 1792查看 7回答
08定额钢塑给水管支架是否需要单独记取
湖北08定额给排水专业中C8-457钢塑给水管套项的工料机中包含了型钢这一项,(每10M包含了2.2KG)且在工作内容中说明了支架的制作及安装,但是在08的定额说明中又明确表示DN40以上的钢管支架按本册定额套用项目单独记取。是否可以认为在计算时立场不同而计与不计?此处是否矛盾?求高人解答。谢谢。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额是DN32以下的管道安装包括了管卡,DN40以上的管道安装一般是要采用支架固定,所以定额没有含支架,在实际中要另计算支架。
2014-01-12 17:30:39
-
DN32以内的支架已包括在定额内不在计取,DN32以上的管道按设计计算支架。
2014-01-13 03:25:28
-
定额说明了DN40以上的钢管支架按本册定额套用项目单独记取。那么说DN40以下就包含,DN40以上就没有包含了。要单独计取。
一定都不矛盾的。
2014-01-12 16:28:47
-
湖北08定额给排水专业中C8-457钢塑给水管套项的工料机中包含了型钢这一项,(每10M包含了2.2KG)且在工作内容中说明了支架的制作及安装——指的是DN40以内,不管管径是多大的,均包含了管卡和管托的制作和安装。不是支架的制作和安装,(支架不止2.2KG这么重)
但是在08的定额说明中又明确表示DN40以上的钢管支架按本册定额套用项目单独记取——指的是40管径以上的管支架材料费单独记取
2014-01-12 16:55:24
-
DN32以内的支架已包括在定额内不在计取,DN32以上的管道按设计计算支架
2014-01-12 18:51:35
-
不需要,管道安装已含
2014-01-12 16:25:08
-
回复:你的这个定额说明已经很清楚了,DN32含DN32及以下的管道安装子目包含了支架的制作安装,DN40及以上的需要单独计算支架,二者不矛盾,是你理解的不对。对于定额子目的理解是根据相关解释、工作内容、法规来认定,而不是以个人立场来选择是否执行。
2014-01-12 19:16:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看