模块的问题
根据图纸总说明 各层模块均集中安装在各层弱电竖井的模块箱内,模块箱挂墙明装 下面是三张图为系统图二层平面图和其他层平面图 问题一,为什么二层平面图有个探测模块表示,但是我却找不到控制模块,是不是可以这么理解探测模块安放在此地而控制模块安放在竖井那可是我找不到竖井那边有任何模块箱体。 问题二其他层并没有探测模块表示是否表示模块都放置在竖井那可是我也找不到任何模块箱体标注 问题三由于没有在平面图上找到模块箱表识是否模块是直接和设备连在一起的问题补充:除了2层又探测模块的标注没有模块箱的标注是否表示除了探测模块是集中安置为其他控制模块都是安在设备上的 其他层没有探测模块控制模块和模块箱标准是否意味这他们模块都是案犯在设备上的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:没有见全图,只能按照习惯做法讲下,可能一、二层是门市房,竖井二层没有设模块箱,所以设控制模块在平面图上有显示,其它层不设控制模块,模块安装在竖井箱内。
2014-01-13 08:21:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看