• 11G三级抗震锚固的数值是如何计算的?

    如图:软件计算中3级抗震混凝土等级C30、HRB335钢筋的锚固系数(31/34);经查表后(11G-53页)得出:基本锚固长度31*三级抗震锚固长度修正系数1.05=32.55=取整33 那么应该是(33/37)。请各位老师帮解答一下

    修正系数

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    小于25的计算为:29*1.05=30.45,取整为31。大于25的计算为:29*1.05*1.1=33.495,取整为34。

    29d是非抗震基本锚固长度。

    2014-01-13 20:30:31 

  • 11G三级抗震锚固的数值是如何计算的?你好软件默认基础和板为非抗震。所以31/34倍直径是对的。非地下室部分三级抗震要修改一下。

    2014-01-13 11:01:13 

  • 经查表后(11G-53页)得出:公称直径小于25mm的带肋钢筋,基本锚固长度31*三级抗震锚固长度修正系数ζaE=1.05=32.55=取整33。公称直径大于25mm的带肋钢筋,基本锚固长度31*三级抗震(锚固长度修正系数ζaE=1.05)*(ζa=1.1)=35.81=36。应该是(33/36)。

    2014-01-13 14:32:32 

还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看