沙丁鱼 2014-01-13 12:53:55 | 海南省 安装 | 1025查看 5回答
关于给排水安装
如图,中间这条是通气管,那这个斜斜的是不是就是H型管?如果是的话,如何算他的个数?图片这个所示有多少个H型管问题补充:怎么大家都说不用算?这是海南定额的说明:5、室内柔性铸铁排水管、雨水管和室内塑料排水管、雨水管均包括管卡、检查口、透气帽、雨水漏斗、伸缩节、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管上水平清扫口的安装,但透气帽、雨水漏斗、伸缩节(须扣除定额中的伸缩节含量)、H型管、消能装置、存水弯、止水环、管上水平清扫口的价格应另行计算。 也就是说定额已经包含了人工,但本身的价格没有包含,我有理解错吗
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图,中间这条是通气管,那这个斜斜的是不是就是H型管?如果是的话,如何算他的个数?图片这个所示有多少个H型管
你好,H型管和其他管件一样,不需要单独计算,定额已经综合包含了。你这个里面有两个标准的H管,一个非标准的,如图:
2014-01-13 13:08:10
-
你好:按延长米计算长度即可。
2014-01-13 12:57:04
-
排水管道安装定额子目包含了管件的安装,不得重复计算;其长度根据定额计算规则以延长米计。
2014-01-13 13:53:35
-
管件不用另计算
2014-01-13 15:24:12
-
排水管道安装定额子目包含了管件的安装,不得重复计算;其长度根据定额计算规则以延长米计,即H型管件中间的连管按主管管径以延长米计算。
2014-01-14 00:57:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看