• 配电房所需要套的全部定额

    配电房调试所需要套的全部定额如下:1.变压器的调试 2.高压柜的调试 3.低压柜的调试(不含电容柜) 4直流屏的调试 5.电容器的调试 6.10KV母线调试 7.1KV母线调试 8.中央变电所信号调试 9.接地调试 10高压避雷器试压。 请帮忙看一下,是否正确,有无重项、漏项、错项? 多谢指正。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、高压柜的调试、低压柜的调试(不含电容柜)不应做调试。

    2、漏了1K送配电系统调试、10K送配电系统调试。

    3、配电房如有备用电源(柴油发电机等),还要套备用电源自投调试、发电机调试等。4、电缆单体实验包含在系统调试内了,电缆绝缘实验包括在电缆敷设子目,不需要单独做电缆调试。

    4、一般有情况配电房是没有直流供电的。

     

    2014-01-13 15:29:09 

  • 已采纳

    你好:还需套直流盘监视系统调试、500V以下直流供电系统调试。如果高压开关柜至变压器采用电缆的还应有电缆试验。

    低压配电柜的单体调试要看柜内是否有可调式的原件,如没有就不需要调试。低压电缆的调试含在低压系统调试中,但高压的必须要单独调试。

    2014-01-13 15:31:52 

  • 已采纳

    同意楼上的回答

    2014-01-13 17:40:38 