huihui 2014-01-13 16:50:26 | 辽宁省 其他专业 | 2936查看 3回答
请问,消防探头的安装标准距离是多少啊?多少米一个探头?
None
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-01-13 20:00:51
-
有相应的国家规范
2014-01-17 13:53:25
-
?
感烟、感温探测器的保护面积和保护半径 表 08.6.1.2
火灾探测 器的种类
地面面 积 S(m2)
房间高度 h(m)
探测器的保护面积 A和保护半径 R
屋顶坡度θ
θ≤150
150<θ≤300
θ>300
A(m2)
R(m)
A(m2)
R(m)
A(m2)
R(m)
感烟探测器
S≤80
h≤12
80
6.7
80
7.2
80
9.0
S>80
6<h≤12
80
6.7
100
8.0
120
9.9
h≤6
60
5.8
80
7.2
100
9.0
感温探测器
S≤30
h≤8
30
4.4
30
4.9
30
5.5
S>30
H≤8
20
3.6
30
4.9
40
6.3
第 08.6.1.3 条 感烟、感温探测器的安装间距,不应超过附录二中由极限曲线 D1~D11
( 含 D9 ‘ ) 所规定的范围。第 08.6.1.4 条 一个探测区域内所需设置的探测器数量,应按下式计算:
N大于等于S/(K*A)
式中: N — 一个探测区域内所需设置的探测器数量 ( 只 ) , N 应取整数;
S — 一个探测区域的面积 (m2);
A — 探测器的保护面积 (m2);
K — 修正系数,重点保护建筑取 0.7~0.9 ,非重点保护建筑取 1.0 。
2014-01-14 08:13:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看