• 梁支剪力墙为端支座,为中间支座的钢筋计算问题

    问题1(端支座问题):如图,软件在计算的时候默认以剪力墙中暗柱为端支座,实际现场中是以剪力墙为支座,即梁钢筋在剪力墙中是直锚,为保证计算准确,只能将软件默认以暗柱为支座删除,重新选择剪力墙为支座,可是问题工程中这样的情况太多,如果要一一删除重新布置要费很多时间,请问各位有没有快速的方法。 问题2(中间支座的问题):梁平行通过一道剪力墙,软件默认以剪力墙其中的一条端柱为支座,当现场是以剪力墙为支座时,即梁在剪力墙上部分不设箍筋应该如何设置呢

    端柱

    钢筋计

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    剪力墙结构的层梁、连梁画法: 在暗柱支座不够直锚的情况下,但是还有同一平面的剪力墙,要画至暗柱的外边缘(就是说与暗柱接触就行了,但剪力墙要覆盖整个暗柱),纵向钢筋就会直锚(同施工现场做法一致)。否则是弯锚。如果暗柱的支座够直锚,不论某种画法都是直锚。