孤月游子 2014-01-14 09:20:08 | 云南省 安装 | 911查看 3回答
电缆从配电室的配电柜到厂房电机的长度怎么算?
电缆由柜先经过配电室里的电缆沟,出电缆沟后上3.5m桥架,电机安装在离桥架2.5m处,安装高度为0.5m
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
清单工程量:配电柜安装高度(一般为0.2m)+沟深(进沟)+沟内敷设水平长度+沟深(出沟)+3.5(桥架距地面,此处从本层地面至桥架段,按桥架敷设计算)+桥架内敷设水平长度2.5m+桥架距顶的高度+(层高-0.5m)
预留量:(配电柜半周长)+1.5+1.5+2+1.5+1.5+1.5+1.5+0.5(电缆头1.5*2,进出电缆沟1.5*2,进出桥架1.5*2,盘柜下出线2m,电机处预留0.5m)
定额工程量=清单工程量*1.025+预留量
另,桥架引出时,需要先从桥架到顶,再沿顶敷设至用电元件垂直顶部附近,再沿墙引下。谢谢!
2014-01-14 09:31:03
-
配电柜预留+出沟预留+3.5+水平距离+(3.5-2.5)+0.5
2014-01-14 11:07:12
-
从配电室的配电柜到厂房电机的长度是2.5m?
枫叶 的回答 清单工程量:桥架内敷设水平长度2.5m后面应该是:+桥架距电机高度(3.5-0.5)
电缆敷设的附加长度各地可能存在差异,请按当地规定数值计算:
(柜2+进入沟内或吊架时引上(下)预留1.5*4+至电动机0.5+电力电缆终端头1.5*2)*1.025+清单工程量*0.025
——黑龙江
2014-01-14 10:46:08
-
各位老师电缆从箭头方向来的,5SC150不用算到配电室吧前面不是有HDL电力管了
2021-05-03 20:12:22 补充5SC150这里只有3根电缆系统图上是SC100,是系统图出错了吗就算是SC150那么这里也只有3根,还有2根是预埋管备用的吗
-
2024-07-09 17:06:42 补充是不是从我上传的第二张图片上从配电房出来的红线路径计算长度(也就是配电房---建筑单体之间的红线长度)
-
老师你好,请问在安装算量中,室内总配电箱到室外低压配电柜的电缆工程量,是按实际长度工程量画在软件中,还是另外做成现场签证单的形式,与电缆沟做在一起?谢谢!
-
低压配电柜成品安装如何算调试费 ?03定额中怎么计价? 是不是不计取箱体本身调试费 ,只计取送配电装置的系统调试费。一个低压柜计一个送配电装置的系统调试费?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看