我是一只鱼 2014-01-14 09:21:55 | 内蒙古自治区 土建 | 2212查看 3回答
楼梯间柱的加密问题
请老师们指教:我的结构施工图框架柱的配筋中下边标注着“错层部位柱及楼梯间柱箍筋沿全高加密”而在楼梯详图中的TZ并没有说箍筋加密这种说法,1、我想请问这个楼梯间柱子是指框架柱还是指楼梯详图中的TZ?2、“沿全高加密”是从底到顶都加密吗?那到了二层就直接到地面了,那柱子还要继续加密吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个楼梯间柱子是指框架柱也是指的楼梯4周的柱也包括TZ。TZ应该按框架柱定义和绘制。
沿全高加密”是从底到顶都要加密2014-01-14 09:55:53
-
这个楼梯间柱子是指框架柱也是指的楼梯TZ。TZ应该按框架柱定义和绘制。
沿全高加密”是从底到顶都加密2014-01-14 09:29:16
-
一般对两种不同的标注要求,如果是没有后续的什么补充,是按最高的要求计算和施工。
2014-01-14 09:33:16