• 钢结构含量的问题

    设计说明描述如下 所有钢构件应进行防锈防腐防火涂装,防锈漆可选用无机富锌底漆两遍(涂抹厚度80um),加环氧云铁中间漆两遍(涂抹厚度80um),加薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆两遍(涂抹厚度50um),,防锈漆与防火涂料应相容,不产生化学反应。 以上的描述需要套取那几个定额,还有就是那些漆是一层一层的喷上的么? 但是我在套6-4 钢网架的时候 里面有淳安防锈漆 红丹的,这个我怎么解决,是把型号规格改成设计说明里的么,但是定额里包含的是几遍呀?要求是俩遍,这个遍数怎么处理?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:定额编制一般都是按两遍编制的。

    2014-01-14 10:57:28 

  • 一般防火涂料都是在现场安装完刷的,你得先套红丹底漆,然后套面漆,看清是几遍,然后再套防火涂料。

    2014-01-14 11:15:04 

  • 一般是先除锈,然后刷二遍防锈漆(红丹底漆)你图纸给的是,防锈漆可选用无机富锌底漆两遍(涂抹厚度80um)在材料中换算,工程量乘2,中间漆二遍,面漆二遍,加环氧云铁中间漆两遍(涂抹厚度80um),防火漆二遍,加薄型防火涂料加丙烯酸聚氨酯面漆两遍(涂抹厚度50um)。一共6遍漆,除第一个工程量乘2其余只在材料中进行换算。

    套取

     


     

    2014-01-14 14:34:21 

  • 定额编制是按两遍编制的。

    .金属结构构件安装中已包括了补刷防锈漆的人工、材料

    需要套6个定额子目。分别是(1)金属结构除锈。(2)金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第一遍(换算主材)(3)金属结构刷油 一般钢结构 防锈漆 第二遍(换算主材)(4)酚醛树脂漆 一般钢结构 中间漆 两层(换算主材)(5)防火涂料(一般钢结构) 耐火极限1.5小时以内/厚度6.0mm(6)聚氨酯漆 一般钢结构 面漆 每一遍(换算主材)*2(两遍)。

    这些漆是工人师傅一层一层的喷上或刷上的。

    你在套6-4 钢网架的时候 里面有淳安防锈漆 红丹的,这个是补刷防锈漆的人工、材料,是考虑运输、安装过程中的损坏。套定额时,不必考虑。

    2014-01-14 15:52:51 