    消防系统声光报警器一般是编码的(编码的声光报警器直接接入线网内;非编码的前边要有I/O模块)。现在的图纸,有的参考以前的图纸设计,系统图上显示I/O模块+非编码声光报警器,但平面图没显示I/O模块。问题一:平面图和系统图不一致按哪个计算? 二:平面图上是不是I/O可以省略? 三:预算应按图即I/O+非编码声光报警器,还是改为编码声光报警器? 问题一:平面图和系统图不一致按哪个计算? 二:平面图上是不是I/O可以省略? 三:预算应按图即I/O+非编码声光报警器,还是改为编码声光报警器?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 有没有模块,以系统图为准。声光报警器一般情况下都要配置模块。(以前总线制时可以没有模块)。