• 报警线路走线的求解

    我简单画了下系统图中于M模块相关的系统设备走线图 另张是平面图 问题一信号线 NH-RVS-2*1.5/SC15从接线箱子接出通过三个S来到M处(我用兰色线表示路线)到达M后根据系统图M块还要连接到水流指示器和信号阀那么从M处又返回经过四个S来到水流指示器和信号阀(我用白色线表示)这是否正确 问题二蓝线和百线重合部分这个时候就有4根信号线了把,是否因为应为模块要控制两个设备指示器和信号阀实际要6根信号线

    接线箱

    重合

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你的理解是错误,可以仔细阅读系统图,系统图虽然是原理图,但是表达了设备之间的连线而已,实际施工中有些线尤其是信号线一般可以就近连接即可,比如手报,只需就近行探测器连接一根信号线即可。你的这个设计水流等,仅需要信号新即可,你计算的有重复。

    2014-01-15 08:39:01 

  • 你的理解不对,消防控制系统的系统图只是个示意图,在这个系统中是串联的关系。

    2014-01-15 07:55:53 