• 侧面纵筋抗扭筋问题

    为什么梁侧面纵筋抗扭筋一端的锚固是支座宽-保护层+弯折214,而不是支座宽-保护层+弯折15*d?如果是214是怎么算出来这个弯折214的?其中弯折214那端的主梁是250*600,抗扭筋在支座中的锚固方式和下部通长筋一样,因此它的长度计算同下部通长筋吧?

    抗扭筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好:它的这个长度是按照满足35d来计算的即35d=弯折长度+支座宽-保护层

            此处的地梁  侧面抗扭筋的锚固长度与上部钢筋的锚固一样。你可以在计算设置里修改纵筋的最小弯折长度为15d即可

    2014-01-15 13:20:45 

  • 已采纳
    弯折长度214=钢筋的锚固长度-钢筋伸入支座的长度

    2014-01-15 11:41:03 

  • 已采纳
    侧面抗扭筋的锚固就是一个锚固长度,与下部纵筋的锚固是一样的。

    2014-01-15 11:41:52 

  • 已采纳
    214是按直径12钢筋的37倍计算=444,锚固长度444-伸入支座230=上弯214

    2014-01-15 23:20:14 