• 关于变配电套定额问题

    地下二层有个变电室,图纸中是说了用4台封闭式干式变压器,高压系统图里显示变压器以及高压开关柜所包含的主要电气设备,比如综合保护装置、电流互感器等等,那我套定额时候是不是需要在变压器的定额子目中添加综合保护装置等相关组成设备?如果我只添加变压器这个设备,是不是就就包含了变压器所有的附属组成设备?另外高压开关柜是否就是高压配电柜?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    地下二层有个变电室,图纸中是说了用4台封闭式干式变压器,高压系统图里显示变压器以及高压开关柜所包含的主要电气设备,比如综合保护装置、电流互感器等等,那我套定额时候是不是需要在变压器的定额子目中添加综合保护装置等相关组成设备?如果我只添加变压器这个设备,是不是就就包含了变压器所有的附属组成设备?另外高压开关柜是否就是高压配电柜?

     

    你好,目前电气工程中套定额的时候,都是按成套配电箱综合考虑的,也就是说,你图纸用4台封闭式干式变压器,套定额只需要套四台即可,内部配件不需要考虑,在添加主材价格的时候,你综合考虑进去即可。

    也就是你执行定额的时候,主材只需要添加变压器即可,附属设备的材料价格只需要综合包含在一起即可,执行的定额子目人工已经综合考虑。

    高压开关柜就是高压配电柜,配电柜和配电箱只是叫法不同而已,实际使用,较小的为箱,较大的称之为柜。

    2014-01-15 12:20:11 

  • 你好:高压开关柜就是高压配电柜。综合保护装置、电流互感器等等,已包括在高压配电柜中,不单独计算。

    2014-01-15 11:52:48 