• 地热采暖问题

    地热采暖设计说明为加热管穿越伸缩缝处应设柔性套管,加热管高出地面时应加设塑料套管保护,加热管套定额时套地热辐射采暖管道铺设定额。这两种套管包括在地热辐射采暖管道铺设定额中吗?下图的地热辐射采暖管道铺设定额中包括蛇型塑料套管,这个蛇型塑料套管是指这两种套管的哪个?

    伸缩缝

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    包括塑料套管,蛇型塑料套管就是指塑料套管。而柔性套管另套子目,参照安装第六册柔性防水套管制安子目。

    2014-01-15 23:47:05 

  • 管道敷设不包括柔性套管,另套子目,包括塑料套管,就是工料机里蛇形套管这个

    2014-01-15 16:35:11 

  • 地热采暖设计说明为加热管穿越伸缩缝处应设柔性套管,加热管高出地面时应加设塑料套管保护,加热管套定额时套地热辐射采暖管道铺设定额。柔性套管不包括在地热辐射采暖管道铺设定额中,塑料套管包括在地热辐射采暖管道铺设定额中。图中的地热辐射采暖管道铺设定额中包括蛇型塑料套管,这个蛇型塑料套管是指塑料套管。

    2014-01-15 17:09:26 

  • 地热采暖设计说明为加热管穿越伸缩缝处应设柔性套管就是蛇型塑料套管,加热管高出地面时应加设塑料套管保护需要另外计算,加热管套定额时套地热辐射采暖管道铺设定额。

    2014-01-16 08:42:10 

  • 变形缝处的柔性套管不包含在定额里,要重新套取定额。

    2014-01-16 09:01:36 

  • 设计说明

    回复:1、柔性套管在地暖中基本是不存在的,基本不用考虑,试想实际工程中,有地暖会穿越伸缩缝吗?如果有,也是荒唐的设计;真有发生据实计算,执行第六册套管子目;

            2、出地面那一段蛇形塑料套管包含在定额辅材中,不用重复计算,

    2014-01-16 09:07:23 