liu1yong1bo1 2014-01-16 10:18:34 | 山东省 土建算量GCL2013 | 478查看 3回答
剪力墙结构中的那种GZ是L形的,主体结构后浇筑GZ,后砌墙体的那种,能否套异形柱
剪力墙结构中的那种GZ是L形的,主体结构后浇筑GZ,后砌墙体的那种,能否套异形柱
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙结构中的那种GZ是L形的,主体结构后浇筑GZ,后砌墙体的那种,应该是能套异形柱的。
2014-01-16 10:26:54
-
如果长度为400<肢长<800应套断肢剪力墙子目
400<肢长套相应的柱子目
2014-01-16 11:43:33
-
小于1.5的为边按矩形柱计算(为时已经不是异型柱了),大于1.5的按剪力墙计算
2014-01-16 10:37:22
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看