• 土建开凿过墙洞及预埋套管

    内蒙2009定额计价的一个工程,施工总承包,土建及安装一家施工单位,土建施工时依照图纸进行施工,土建设计图纸上工艺管道、给排水、采暖、通风等专业的预留洞均未显示,所以土建施工时未预留、预埋套管,导致后续施工过程中出现了大量的开洞凿洞及封堵的工作,我想咨询一下,这种情况下造成的开洞、堵洞费用可以签核定单要到费用吗?我想知道有什么依据吗?在建设单位让提交依据,我提供了土建蓝图,显示确实没有预留洞,但是建设方说还有没有其他依据,他们认为应该属于各工种间的配合问题。谢谢!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    安装工程各种管道的预留洞和各种箱体的预留洞都属于安装工程的工作内容,施工主体工程时,应该有安装班组施工人员及时预留,施工过程中遗留或者错留的。造成返工均有安装班组负责,此费用与甲方没有任何关系的,所以不能做签证的,

    只有图纸发生变更造成的砌体开洞和原有洞口封堵是可以办理费用签证的

    2014-01-16 12:39:50 

  • 你好:施工总承包,土建及安装一家施工单位,施工单位应该对照图纸预留安装工程洞口,只能施工单位自己负责上述费用。

    2014-01-16 11:57:06 