• 桩承台为支座的基础梁,钢筋比实际长度长

    实际跨长1090,A4的9400,比实际长很多,是什么情况,其他几道梁也是这种情况,删除重画还是这样

    主筋

    桩

    问题补充:9400 是右边桩承台的宽度,图纸要求,地梁主筋伸入承台40d,并伸过柱中心600mm,怎么改设置?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 出现这个情况,有可能是基础梁设置的支座不正确所引起的;

    就附图情况看,该梁的支座设置在一悬挑梁的端部,显然是不对的。

    2014-01-17 08:59:05 

  • 截图中的A4是基础梁的重点所在的支座宽度,从你的截图上看,你选中的基础梁是以右边的基础梁为支座了,而不是以承台为支座的,重新设置梁支座,应该可以处理你的问题

    2014-01-17 09:34:23 