欲望之都 2014-01-17 15:41:36 | 广东省 安装 | 1636查看 2回答
请问图中消防控制中心的设备套什么定额?另外,是分开套,还是套一个一体机定额?
如题,谢谢。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
消防广播与电话主机可以借用智能设备的广播主机定额,火灾自动报警控制器在消防册有相应的定额,电源盘可选用备用电源定额,多线控制盘可借用联动控制器定额,如果确实不合理,可以参照主材的形式添加
2014-01-17 23:35:44
-
1、消防广播与电话主机可以套消防广播内的功放定额子目;2、火灾自动报警控制器在消防册有相应的定额子目,看你的系统图是总线制还是多线制,按照点位计取;3、电源盘可套用消防备用电源定额子目;4、多线控制盘可套用联动控制器定额,分安装形式按照点位计取。
2014-01-18 01:09:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看