浅笑 2014-01-18 09:44:28 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 3313查看 5回答
剪力墙要通画,但暗柱比剪力墙宽怎么办
剪力墙要通画,但暗柱比剪力墙宽怎么办 说了未注明剪力墙的宽都是200 那段暗柱宽确是300 如何处理 新手求助问题补充:就是那些构造边缘端柱和约束边缘端柱 比墙宽 剪力墙怎么通画
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
我绘图的时候,剪力墙是通画的(柱子不能封闭房间,若不通画,布置房间装修的时候,软件不会认为它是一个单独的房间。)柱子我是用端柱绘制的。当把钢筋导入图形中时,我不导入暗柱,导入端柱。这样,计算混凝土及模板等量的时候不会少算,端柱中通画的墙体也起到了封闭作用。
2014-01-18 11:33:46
-
没有关系的剪力墙直接通过暗柱即可
2014-01-18 09:47:16
-
剪力墙结构中,在墙体某个区域出现柱,软件会自动默认该范围为柱,而不是墙体;无论是与墙体等宽或不等宽
2014-01-18 10:43:34
-
剪力墙要通画,但暗柱比剪力墙宽怎么办说了未注明剪力墙的宽都是200 那段暗柱宽确是300 ,那就先画暗柱,然后再画剪力墙。
2014-01-18 10:28:47
-
正常通过画就行,暗柱没有包上剪力墙是正常的,在套定额时柱和墙就要分套了。
2014-01-18 10:31:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看