• 请问这个大样图如何去理解呢,这个洞口到底是多大才需要这样吊梁呢、

    请问这个大样图如何去理解呢,这个洞口到底是多大才需要这样吊梁呢、

    大样图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    正如图下所示,大于2.7米时采用此做法。

    按照图中标注跨度为:

    1、1800+250+1800=3850,3.85米,即跨度大于2.7米、小于3.85米时,采用右侧1-1剖面图非括号内的梁高及上下层钢筋布置;

    2、2400+250+2400=5050,5.05米,即跨度大于等于3.85米、小于等于5.05米时,采用右侧1-1剖面图括号内的梁高及上下层钢筋布置

    至于小于2.7米及大于5.05米时,就不能参照此做法了。

    2014-01-19 02:00:52 

  • 就是对于大于1.8以上时的做法。

    吊梁

     

     

    “下面注释 过梁跨度大于2.7m作法,如何理解呢”哦,这应该是设计的前后矛盾,最好是咨询设计了。

    也有可能是按下方标注的尺寸去理解,如1800*2+250=3850。

    2014-01-19 01:38:57 

  • 这个没有普遍的规定。对于你这个具体设计是明白的规定跨度大于2.7米时采用。这是因为跨度大了,荷载大受力大从而引起配筋大截面大,而过梁下方的空间又有限时。

    2014-01-19 01:47:37 