• 框架剪力墙结构框架梁锚固问题

    框架剪力墙框架梁,两头是剪力墙,远远大于锚固长度,软件计算后,有的梁上部是直锚,下部是弯锚,而且下部弯锚的钢筋很长,有的梁上下两头都锚固了,只计算到了和这条梁垂直墙的位置,请问各位老师,这是怎么回事?

    梁锚固

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 剪力墙结构不能不绘制暗柱,其中的道理我不甚明白,但我做过验证:即便是绘制了暗柱,当把暗柱隐藏了批量识别支座,梁纵筋以墙为支座了,若此时不显示暗柱图元,其计算结果还是框柱的规则(过柱中+5*d)。把暗柱都按图绘制了,应该可以解决你说的问题

    2014-01-21 10:34:03 

  • 看你这道梁不应该是框架梁、应该是LL连梁,你按框架梁定义,就得按框架梁施工要求计算。如果定义为LL连梁,就得按LL连梁要求计算,上下层钢筋均锚固Lae。你看一下设计图纸,这道梁应该是LL连梁,如果设计是框架梁,这种计算时没有毛病的。

    2014-01-26 10:46:44 

  • 这个问题你可以在计算设置中自行设置,选择你想要的节点大样。因为你使用了某一节点,(如弯锚15d),出来的结果就不言而喻了。

    2014-01-21 10:38:34 