式 2014-01-21 16:29:27 | 河北省 安装 | 7763查看 6回答
阀类接线定额问题
什么是阀类接线?我从网上搜了一下,有两种说法,一种是火灾自动报警系统中连接信号阀、水流指示器等的信号线和电源线就是阀类接线,已经包含在线的工程量中,不用再套阀类接线定额。还有一种就是需要套阀类接线定额。我想问一下,到底需不需要套阀类接线定额?什么时候套阀类接线定额?
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳信号线套自控册调节阀类安装,这个安装就是仅指接线,消防信号线不含阀上的接线(阀体安装套6 册);电动阀的电源线套2册电机检查接线。
2014-01-21 17:14:22
-
电动阀需要套阀类接线定额的。
2014-01-21 16:33:05
-
需要套阀类接线定额。凡是阀门类涉及信号线和电源线者均套阀类接线定额。
2014-01-21 16:51:03
-
需要套阀类接线定额。
2014-01-22 09:16:50
-
电动阀门的电动机检查、接线工作内容另行计算。
2014-01-22 09:36:09
-
应该是阀门类涉及信号线和电源线者都均套阀类接线定额子目
2014-01-22 10:09:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看