阿嘞啊嘞 2014-01-22 09:42:32 | 山东省 安装算量GQI | 1684查看 7回答
配电箱多张图上是一个怎么识别和算量
在图上照明,电气,应急照明等用的都是一个配电箱,但是他是分多张图的,那到时候要图形识别和算量的时候要怎么办会不会算重了啊
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
按系统图计算就不会重复计算。
2014-01-22 09:57:29
-
多张图纸识别后,配电箱当然会重复,电脑不会判断是否重复,你人脑肯定能判断是否重复(每一个配电箱的编号不同)。在最后的结果上去掉重复的数量,就行了。
利用图纸算量是为了缩短自己的时间或精力,要巧妙的使用,不能反而使自己受累。例如识别配电箱,主要是计算进配电箱内的电线、电缆的预留量,省时省力。而点配电箱的个数,在系统图上一会儿就点出来了,用软件不但时间长,数据也好多重复。
2014-01-22 11:10:32
-
共用一个配电箱时,可以在电照系统中做,其他系统的此箱也需识别,但在名称后注明“不计取”即可以,最后在套用定额时不用计入即可以。
2014-01-22 16:13:58
-
管线算量均不会重复,仅配电箱部分是重复的,你可第一次计算时计取配电箱,在其他图纸中识别配电箱时备注不计。
2014-01-22 15:42:35
-
必须得重复计算的啊,否则将无法正确计算电线的预留长度;
为了避免上机组价时重复,可以在二次识别同一配电箱的时候标记不计即可。
2014-01-22 16:55:27
-
重复的配电箱在备注里面标记好即可
2014-01-22 23:38:06
-
在第一张图算量时生成该配电箱以后,剩下各张图纸像第一张图纸定位一致后,算量时该配电箱是可以显示的,无需再生成的
2014-01-23 14:55:14
-
2层到5层是同一张图纸,怎么识别总配电箱到3.4.5层的分配电箱的竖向电缆部分?
总配电箱穿竖向桥架到上一层然后穿管到分配电箱,用设置起点,选择起点识别,如果2层到5层在同一个图纸上,那怎么识别总配电箱到3.4.5层配电箱的竖向电缆部分?
-
安装算量时,两个配电箱之间设置起点或者是桥架配线后,后者的配电箱线缆预留会计算出来吗?
安装算量时,两个配电箱之间设置起点或者是桥架配线后,后者的配电箱线缆预留会计算出来吗?补充问题: 你的这个图好像是两个配电箱之间画了一个电线导管,我画的是两个不同层的配电箱设置起点,可以吗?
-
连接2个配电箱的管线中间有一段是在桥架里敷设,请问桥架这一段怎么识别
连接2个配电箱的管线中间有一段是在桥架里敷设,请问桥架这一段怎么识别,如果用桥架配线,,桥架是不是的打断?哪位高手帮帮忙。万分感谢
-
连接2个配电箱的管线中间有一段是在桥架里敷设,请问桥架这一段怎么识别
连接2个配电箱的管线中间有一段是在桥架里敷设,请问桥架这一段怎么识别,如果用桥架配线,,桥架是不是的打断?哪位高手帮帮忙。万分感谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看