茂途 2014-01-22 14:12:03 | 天津市 安装 | 13107查看 3回答
接地跨接线是什么呢?下面这几个什么时候套定额
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接地跨接线是两个金属体(机柜、桥架、线槽、钢筋、金属管等)之间的接地金属连接体(导线、圆钢、扁钢、扁铜等)。指接地母线遇有障碍(如建筑物伸缩缝,沉降缝等)需跨越时相连接的连接线,或利用金属构件,金属管道作为接地线时需要焊接的连接线;常见的接地跨线有伸缩(沉降)缝、管道法兰、吊车钢轨接地跨接线等,计算工程量按“处”为单位。
接地跨接线适用于:
2、易燃气体管法兰之间的连接;
3、接地线和金属体的连接;
4、焊接接地螺栓等。
5、DCS机柜间接地
定额中的话是这么划分的。
1、接地跨接线:防雷接地应该形成一个闭和回路后接地,在断线处应采用接地跨接线,凡用螺栓或铆钉连接的接地网中的地方,都应焊接接地跨接线,跨接线一般采用扁钢和圆钢。接地跨接按40*4扁钢考虑,采用开孔连接,管件跨接利用法兰盘连接螺栓,钢轨利用鱼尾板固定螺栓,平行管道采用焊接进行综合考虑。2、构架接地是按户外钢结构或砼结构接地来考虑的,每处接地跨接包括了4米以内的水平接地。3、钢铝窗接地采用8号圆钢一端和窗连接,一端和圈梁主筋连接。4、等电位箱和局部等电位箱的箱内连接套接地跨接*0.5系数,箱体再单独套定额,局部等电位箱应套接线盒安装子目,总等电位箱套接线箱安装子目2014-01-22 15:33:58
-
楼上回答的很全面。
2014-01-23 09:15:07
-
接地跨接线是按规程规定凡需作接地跨接线的工作内容的,每跨接一次就按一处计算,构架接地就是户外配电装置构架均需接地,每副构架接地套一处定额子目,钢铝窗接地高层建筑六层以上的金属窗一般要求接地,按设计规定接地的金属窗数进行计算并套定额子目。
2014-01-22 15:31:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看