• 原图中电缆沟没画配管,配管和桥架要怎么连接

    安装图形算量,CAD图变配电室中电缆出配电柜走地沟后桥架敷设,平面图中未画出电缆沟里配管,其配管要怎样和桥架连接,是否要自己绘制添加

    地沟

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 电缆沟一般不需要配管,一般都是支架

    2014-01-23 15:16:34 

  • 电缆沟可以用桥架来定义,在备注里面注明不计算即可

    2014-01-23 18:56:10 

  • 这个问题有两个方案供你选择:

    1、地沟一般不需要配管,仅有支架直接布置电缆即可;处理方法,把地沟作为桥架识别即可,然后设置起点、选择起点即可;

    2、地沟需要计算配管及电缆;处理方法:把地沟作为组合管道识别即可;

    这里有点小提示需要请你注意:

    1、如果用桥架,注意标记不计,避免组价时重复计价;

    2、无论作为桥架或组合管道,都要注意起点、终点标高都要设置为地沟的底标高,否则将无法计算地沟深度的工程量。

    2014-01-24 08:43:19 

  • 直接在电气/电缆导管/新建/新建电缆项中新建电缆,再在图中按电缆沟画出电缆走向即可以。

    2014-01-24 21:32:48 

  • 简便方法是按桥架配线识别,将电缆沟部分暂按桥架设置,与原竖直桥架连通,标注好标高,备注该段桥架不计。

    2014-01-26 09:25:56 