• 对于基础插筋的问题

    钢筋从基础算起,是筏板基础,-1层是剪力墙和暗柱,汇总计算后,-1层墙和柱在基础内的插筋算上了么?是不是插筋的量算到-1层了?汇总后的-1层的墙和柱的钢筋三维图下面是显示插筋的。如果把墙和柱再画到基础里面汇总出来是不是就算多了?请高人指点一下,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    在-1层中把柱的层底标高设置成从基础底算起就好了。

    2014-01-24 09:24:26 

  • 墙柱应画到基础层不会重复的。

    2014-01-24 09:26:14 

  • 墙和柱再画到基础里面汇总出来是不是就算多了?

    如果-1层底下就是筏板,那么基础层可以不用布置墙和柱了,直接在-1的墙和柱定义从基础顶开始就可以。

    2014-01-24 09:37:03 