27****@qq.com 2013-07-20 10:30:52 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1322查看 5回答
集中标注与原位标注
求解 一根完整的梁一般包括集中标注和原位标注 这个我分得清 可是当出现这种情况时 第二张截图的梁要不要算上原位标注 两根梁的配筋是否一样多 给个依据
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:一层内相同编号的梁,当设计没有另外有要求时;它们的配筋和属性应该是相同的。所以原位标注和集中标注的内容也是一样的。这是构造要求依据不好找。
2013-07-20 10:34:56
-
第二张图L12(8)的标注完全同第一张图上L12(8)的集中标注、原位标注信息的。
2013-07-20 10:35:47
-
第二张截图的梁L12(8)与第一张图的L12(8)是一样的配筋的,按第一张图的L12(8)标注原位标注好了。
2013-07-20 16:20:24
-
第二张图原位标注的是梁下部的钢筋 第一张的集中标注都是上部的通常钢筋
2013-07-20 10:33:10
-
正面图片中的梁与上面的是相同,一般在图纸上就没有必要村注了,当你识别完上面图片中的梁后,可以用工具栏上“应用去同名称梁”功能,将相同名称的梁也一并识别。
2013-07-20 10:37:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看