• 喷淋系统,火灾自动报警系统操作物高于一定高度没有超增加费吗

    ①喷淋系统,火灾自动报警系统操作物高于一定高度没有超高增加费吗?②给排水的超高增加费的界限是3.6m,若高度正好是3.6m,计超高增加费吗?③超高增加费就是指高度超过一定界线,超过的部分工程量套定额时,人工乘以一定的系数吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    给排水

    回复:1、只要操作高度超过计算规则规定高度就有超高费;

             2、不计取,必须是超过;

             3、是单纯超过部分还是全部工程量,这需要看当地的定额解释为准,因为这一全国各地的解释不一样,有算全部工程量的,有仅计算查出部分的;所以需要自己查阅当地解释为准。

    2014-01-25 09:28:19 

  • 1、高于定额规定的高度应计取超高增加费。2、必须是大于3.6m才计取超高费。3、超过部分计取超高费。

    2014-01-25 08:19:16 

  • ①喷淋系统,火灾自动报警系统操作物高于一定高度没有超高增加费吗?

    《消防及安全防范设备安装工程》规定的操作物高度是5m,若操作高度超过5m时,应计算超高费。按其超过部分的定额人工费乘以系数。也可以看一下定额说明。

    系数

    ②给排水的超高增加费的界限是3.6m,若高度正好是3.6m,计超高增加费吗?

    【定额中的正好是包含自身的,即小于等于。。。超过3.6米,即大于3.6不包括自身。】

    ③超高增加费就是指高度超过一定界线,超过的部分工程量套定额时,人工乘以一定的系数吗?

    【参照以上定额说明。。定额人工(含5m以下)乘以系数】

    2014-01-25 08:27:31 

  • ①喷淋系统,火灾自动报警系统操作物高于一定高度必须计算超高增加费.②给排水的超高增加费的界限是3.6m,若高度正好是3.6m,可以不计超高增加费,但大于3.6m才应该计取超高费。③超高增加费就是指高度超过一定界线,超过的部分工程量套定额时,人工乘以一定的系数。

    2014-01-25 09:59:58 

  • 1、高于一定高度应该要计算超高增加费用;2、按照当地定额解释当超过3.6米才按照实际超过高度计算超高增加费用;3、只按照当地定额计算超过增加费用,人工费用没有*系数查看当地定额解释。

    2014-01-25 11:35:31 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题