54****@qq.com 2014-01-25 19:24:58 | 山东省 安装 | 2184查看 5回答
局部等电位是套接线箱还是接线盒?如果套接线盒的话,定额里的材料“塑料胀塞,塑料护口,镀锌锁紧螺母是否
局部等电位是套接线箱还是接线盒?如果套接线盒的话,依据?另外,定额里的材料“塑料胀塞,塑料护口,镀锌锁紧螺母是否要扣除?”
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳山东定额解释局部等电位箱执行接线箱子目,前提是局部等电位箱必须是成品小箱子;如果用接线盒代替接线箱,则执行接线盒暗装子目,定额可不调整。
2014-01-26 07:55:33
-
局部等电位 一般情况下 都是套 接线盒 的;
一般情况 都是不扣的...........
2014-01-25 19:37:50
-
局电位应该套用接线盒依据按照安装工程规范和当地定额,塑料里镀应该没有扣除。
2014-01-25 20:11:05
-
图名为局部等电位箱就是套接线箱,图名为局部等电位盒就是接线盒。里面的材料是在箱的主材体现,实际这局部等电位箱就管其主材套入即可以。
2014-01-25 20:03:31
-
局部等电位是套接线箱,定额中有局部等电位箱相应的子目。
2014-01-28 10:53:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看