茂途 2014-01-26 16:41:44 | 天津市 安装 | 4369查看 4回答
DN100的钢套管和防水套管,都是要大一到两号?套定额的时候,是按DN150入主材,还是DN100呢
我是天津地区,我想知道依据在哪?有人说按DN150套定额,入主材,又有人说按DN100(介质管)入主材,套定额。依据在哪呢,定额里面没有找到。如果是按DN100入价,那它大一俩号不就没有作用了吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额中的钢套管型号与所穿越的管道型号一致,定额综合考虑,如钢管 是DN100的钢管,套管也按DN100的定额选取
2014-01-26 19:41:25
-
已采纳
我们河北定额是按主管道DN100套定额子目,工料分析的主材是DN150的。
2014-01-27 16:18:39
-
已采纳套用定额按DN100,套管含量定额已经按DN150测算的
2014-01-26 17:10:30
-
这个问题其实很简单的可以自己确认,可以查看定额子目的选择依据及定额子目的含量即可确认;以一般套管为例给你山东的截图,作为引导,供你参考:
第一个截图:山东的分为一般套管和防水套管,防水套管又有刚性和柔性;
第二个截图:定额子目选择根据介质管管径执行,与套管口径无关;
第三个截图:定额子目包含套管材料费用,不再单独补充主材;
各地定额子目有不同,建议自己按以上查看后确认即可。
2014-01-26 17:15:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看