• 关于屋面细石砼套做法的问题?

    如图,屋面做法要求:面层:40厚碎石、卵石混凝土,15厚水泥砂浆表面压光。 请问这里的“40厚碎石、卵石混凝土”是套A9-9(细石混凝土找平层 40mm),还是A7-106(细石混凝土刚性防水 厚4cm)?二者单价相差较大。

    找平层

    套做法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (11) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应套细石混凝土找平层,设计为面层起找平作用,其上还有15厚砂浆层。不是作为防水层,因为设计图说明中表明防水层用4厚SBS。

    2014-01-27 08:42:21 

  • A7-106(细石混凝土刚性防水 厚4cm)子目。

    2014-01-26 23:11:54 

  • 设计做法是找平层做法,不是刚性防水做法。防水分刚性防水和柔性防水,刚性防水目的是起到防水层的作用,内掺一定量的防水剂,并留纵横缝,缝内灌沥青,施工及用料都比设计中的找平层复杂的多,自然造价也高很多。

    2014-01-27 00:13:36 

  • 肯定是套找平层子目,

    你把2个定额里的材料对比下就清楚了

    2014-01-27 07:59:02 

  • 建议咨询设计方,按施工角度考虑上面应该做刚性防水保护层也就是套细石混凝土刚性防水,如果没答复,施工方就套钱多的,甲方就套钱少的。

    2014-01-27 08:30:05 

  • 1:套细石砼40mm刚性防水面层子目。

    2:套撒干水泥沙浆一次压光子目。

    2014-01-27 05:37:02 

  • 细石砼地面

    2014-01-27 07:38:30 

  • 套屋面细石防水混凝土

    2014-01-27 08:57:30 

  • 个人认为应该套砼找平层的定额子目,因为图纸要求的就是40厚碎石、卵石混凝土,并没有说明需要刚性防水的要求,如果单独有刚性防水的要求时在设计里应该加以明确才可以

    如果不能确定建议你还是咨询一下设计人员让他们明确

    2014-01-27 00:15:54 

  • 套A7-106(细石混凝土刚性防水 厚4cm)

    2014-01-27 08:24:57 

  • 套的不对,应套混凝土整体地面,面层加浆压光。找平层和刚性防水都不对。

    2014-01-27 16:21:30 